工地安全隐患排查整改报告
下面是小编为大家整理的工地安全隐患排查整改报告,供大家参考。
安全隐患排查整改报告
xx 区安监局、 xx 区规划局、 xx 区质监站:
x 月 xx 日, 我司 xxxxxxx 工地不幸发生了一起一人坠楼伤亡事故。给我区、 我市的安全工作造成了很大的不良影响, 给我们公司也造成了很大的损失。
事故发生后, 我们除了及时抡救伤者以外立即成立了事故调查小组。
由 xxx
xxx
xxx
xxx
xxx 五人组成。
采取了以下方案;
一、 调查事故发生的经过及具体情况, 协助发生事故的工程队做好家属的安抚工作;
二、 立即停工整顿排查现场安全状况, 全面捡查工程各方面存在的安全问题; (一)
事故发生的第二天(xx 日)
上午, 我们立即召开所有项目部主要负责人和安全员紧急会议, 布置安全大检查, 全面停工整顿。要求各项目部对自巳所承建的施工区域进行全面彻底检查, 要求不留死角, 对排查发现的问匙要立即采取措施加以整改, 并要求将整改报告在 x 日报开发公司。
(二)
召开职工大会, 通报事故情况, 对全体职工进行紧急安全教育, 能使每个人引起高度的重视, 严格按操作规程施工, 坚决绝堵各种违章施工。
(三)
对全体管理人员进行安全教育, 组织大家深入学习《建筑
法》 《安全生产管理条例》, 在血的教训面前使每个管理人员感到痛心,深刻认识到安全的重要性, 天天讲安全, 一时大意就出问题。
真正认识到不怕一万就怕万一的道理, 安全工作实在太重要了。
并深刻检查发生事故原因及管理方面存在的问题。
通过学习检查, 初步总结存在以下差距:
1、 管理人员对安全工作有松劲情绪, 工作不够深入, 不够细,特别是因为大润发年底要开业, 工程进度加快, 各工种交叉施工, 施工管理较乱, 缺乏有力地监管及合理的协调。
另外是西区项目部把附楼工程完成后要转移到主楼施工, 原主楼施工的主体队要撤离现场,相互交接, 思想上有松劲情绪, 工作上有凑合思想, 这些都给安全工作埋下了隐患。
2、 安全防护措施有缺失, 虽然按照规范要求做了防护, 但有时有人随意拆除, 没有及时修复, 安全标志张挂不够, 有些防护不够规范。
3、 施工用电有乱接乱拉现象。
4、 脚手架塔设有的不规范, 有的活动架稳定性很差, 存在安全隐患。
5、 有的工人不戴安全帽的现象。
6、 现场没有做到文明施工, 存在脏乱差现象。
根据以上存在的问题我们立即采取以下措施进行全面整改:
一、 对工程的各楼层上的安全防护进行全面检查、 加固整改, 对楼梯间、 预留洞口、 电梯井口、 管道井口、 等四口五临边进行彻底排
查加固, 不到位的必须整改到位。
具体由工长安全员亲自带领。
严格按照以下制度进行落实整改, 按照以下制度要求逐个进行检查, 该加固的加固, 不合格的全部拆除, 确保落实以下制度:
1. 操作人员必须戴好安全帽, 超过 2m 的作业要系好安全带。
2. 操作人员必须严格遵守《施工现场管理奖惩制度》。
3. 井字架通道口, 楼梯通道口, 搅拌机, 砂浆机防砸棚均采用Φ48x3 钢管搭设, 宽度应大于机械宽度 1m, 高度大于机械高度 1.5m。
4. 防砸棚上均铺设竹架板和油毡, 竹架板应绑扎牢固。
5. 预留洞口大于 20cm 的采用木版钉盖设, 并钉上防止滑动条。
6. 楼梯扶手采用Φ48x3 钢管搭设上下两道扶手栏杆, 高度为上杆 1m, 下杆 0.5m。
扣件必须上紧搭设牢固。
7.
楼梯口, 通道口, 立杆, 横杆采用红, 白油漆涂刷。
8. 楼层框架的周边外架均采用外架搭设防护。
9. 高处作业不得往下抛掷物料, 物料应放好放稳于架上以防滑落。
10. 作业中要集中思想, 注意操作。
11. 搭设完毕经验收合格方可投入使用。
二、 对内架外架工程进行全面排查加固严格按照规范要求进行整改:
1、 搭设架子前严格检查使用的工具和脚手架杆、 板的质量, 确认安全方可使用。
2
钢管脚手架要用外径 48-51mm、 壁厚 3-3. 5mm 的钢管, 长度 4-6. 5 和 2. 1-2. 3m 为宜, 有严重锈蚀、 弯曲、 压扁或裂纹的不
得使用。
3
扣件应有出厂合格证、 发现有脆裂、 变型、 滑丝的禁止使用。
4
上架作业衣着要灵便、 穿戴好劳动保护用品, 禁止穿硬底或带钉易滑的鞋作业。
5 架子铺设的宽度不得小于 1. 2m, 脚手板须铺满, 上料斜道的铺设宽度不得小于 1. 5m, 坡度不得小于 1:
3, 防滑条的间距不得大于 30cm, 使用的脚手板长度不得小于 2m, 宽度 20 一 30cm 之间,厚度不得小于 5cm。
6
脚手架的外侧斜道和平台, 要绑扎 lm 高的防护栏和钉 18cm高的挡板或架设防护网。
7
在门窗洞口设排架(外伸脚手架)斜杆与墙面一般不大于 300,并应支撑在建筑物牢固部位。
不得支撑在穿口板、 窗檐、 线脚等地方,挑架所有受力点都卡双扣, 同时要绑防护栏杆。
8 暴风雨前后要检查脚手架, 发现倾斜、 变形下沉等现象, 应及时加固, 有严重危险的应立即排除。
9 钢管脚手架高度超过 20m 时应加避雷装置以防雷击伤人。
10
搭设安全网应每隔 3m 设一根支杆, 支杆与地面一般须保持45° , 安全网应外高里低, 网与网之间拼接要严密, 网内杂物要经常清除。
11
井架、 门架、 烟囱、 水塔等脚手架, 凡高度在 10 一 15m 的
要设一组缆绳(4-6)根, 每增高 lOm 加设一组。
12 搭设或拆除脚手架时, 工具、 材料的上下须用工具袋、 绳索传递, 禁止上下投掷, 防止意外伤人。
13
拆除脚手架时, 周围应设围栏或警戒标志, 并设专人看管禁止行人入内。
拆下材料应按顺序、 规格堆放整齐, 不得随意乱放。
三、 对现场的施工用电进行全面检查, 不符合标准的电线不准使用, 特别是不合格的移动线立即换成电缆软线, 对乱拉乱接的电线进行拆除。
严格用电管理制度;
1、 电工属于特种作业人员, 必须经过国家规定的专门业务培训,取得特种作业资格证书, 方可上岗作业。
2、 电工人员上岗前必须按规定穿戴好劳动防护用品, 工作时必须严格遵守安全操作规程。
3、 各种用电设备设施应当有可靠的接地保护, 不允许超负荷运载。
4、 电源导线不许缠绕和捆绑在金属管道和金属构件上。
5、 未经允许不得拉接临时电源线和使用电炉子等表面炽热的大功率电器。
6、 移动电源线必须使用绝缘良好的橡胶护套线, 严禁使用塑料双绞线。
7、 电线接头必须压接牢固, 绝缘包扎良好。
8、 胶盖闸用于电源开关使用时, 胶盖闸内应装设与设备负荷相匹配的保险丝或易熔片, 不准用铜丝或铁丝替代保险丝。
9、 凡是电器(设备)
自身电源线为三相插头的, 应采用已接好地线的三孔插座, 接地极不准甩掉不用。
10、 对用电机械、 设备要求做到:
一机、 一闸、 一箱、 一漏。禁止同一开关设备同时控制两台及两台以上的用电设备(含插座)。
11、 对漏电开关应定期检查, 做好记录。
失灵的漏电开关应及时更换。
12、 使用 60 瓦(不含)
以上的灯泡要用磁灯口。
13、 组合插座及插座电源导线应完好无损, 不得吊挂使用, 不允许超负荷使用, 严禁使用伪劣插座。
14、 电气设备维修、 检修必须由正式电工进行作业。
四、 召开全体职工大会, 进行安全教育, 坚持班前安全交底, 坚決制止违章指挥和违章操作, 严格执行各项安全管理制度。
安全教育培训制度 安全教育是提高全员安全意识、 安全素质的保证, 必须认真抓好。
1、 新工人必须经过三级安全教育(公司、 项目部、 班组), 并必须经考试合格、 登记入卡方可参加施工。
2、 工人变换工种, 须进行新工种的安全技术教育并记录入卡方可参加施工。
3、 三级教育的时间一般不能少于 50 小时。(公司级不少于 15 小时, 项目部不少于 15 小时, 班组级不少于 20 小时)
4、 特殊工种必须经过安全培训, 考试合格后持证上岗作业。
5、 定期轮训 施工人员和安全管理人员, 每年至少一至二次, 不断提
高安全意识、 技术素质, 提高政策业务水平。
6、 加强安全教育, 一是从加强思想路线方针、 政策和劳动纪律两个方面进行; 二是安全知识教育主要从企业的基本生产概况、 施工工艺方法、 危险区、 危险部位及各类不安全因素和有关安全生产防护的基本知识入手, 结合各种专业特点, 实施安全操作、 规范操作的技能培训, 使其熟悉掌握本工种安全操作技术; 自觉地遵纪守法, 杜绝各类违章指挥、 违章作业行为。
7、 要开展好各项安全生产活动, "安全月"、 "安全周"等竞赛活动, 使安全生产警钟长鸣, 防范于未然。
同时要根据施工生产的特点实施好"五抓"的安全教育, 即:
工程突击赶任务时, 工程接近收尾时, 施工条件好时, 季节气候变化时, 节假日前后时这五个环节必须抓紧教育。
总之通过这次血的教训, 我们以此为鉴, 一定要加大安全投入,狠抓安全生产, 切实落实各项安全制度, 确确实实把安全生产放在笫一位, 堵绝重大安全事故的发生。
xxxxxxxxxxx 公司
推荐访问:工地安全隐患排查整改报告 排查 整改 安全隐患