火灾情况说明汇报范文3篇
火灾情况说明汇报范文3篇
火灾事故情况汇报范文一
呈至:XX学院(建设单位):
第一部分:火灾事故介绍
1.1 火灾发生及救灾情况说明
2014年8月15日下午三点四十分,泥水班组工人(刘伟)回宿舍拿工具,突然看到第三号活动房的北边楼上第二间有浓烟冒出。(刘伟)本人意识到发生了火灾,于是第一时间掐断了电源,紧接着打电话向工地负责人汇报求助及报110和打119火警,大约三分钟后,项目部管理人员陈永胜及工长吴彬等人迅速赶到火灾现场,现场指挥救火。最先采用活动房过道的八个灭火器和工地临时水管灭火,无奈火势太猛,救火效果不甚理想。XX学院基建处领导及工地现场领导也及时赶到现场 。到下午四点十分左右消防车及消防队员赶到现场。下午四点三十分现场大火基本被扑灭。消防队员又仔细检查,防止有遗漏火源。在确认所有火源均被扑灭之后,下午五点半消防队离开现场。随后拉好警界线。
1.2 火灾原因初步分析
本次火灾起火点位于北面二楼第二间,起火时工人上班时间,没有工人住在宿舍,宿舍已上锁,因此排除人为明火着火的可能性。但最近期间天气干燥,不能排除因电器(电冰箱),电路短路造成的着火。加之活动板房内的床板及工人的生活用品极其易燃,导致此次火灾从发生到发展异常凶猛,自救火效果不甚理想。
第二部分:火灾损失情况初步统计
房屋整体损失情况
本次火灾共造成十二间活动板房烧毁,12人次的床铺被焚毁。无人员伤亡,住在活动房的工人的生活用品全被烧毁。
损失合计:12间房,12人次床铺。电冰箱一台,电视机两台。
周边情况损失情况
因活动房周围离建筑物及第四栋活动房有十多米的距离,周边未造成损失。
员工个人物品损失情况
目前为止,仅能知晓12名员工的个人基本生活用品被烧毁。包括床铺、被褥、洗漱用品等。其余的特殊的个人用品,有待个人上报、核实。
第三部分:灾后工作整改措施
工人的住舍及生活安排
工人临时安排在其他工地住宿,所需生活用品于昨晚每人发放二千元现金,自己购买。工人需要买大件物品的,工地有专车(接送)购买。
现有活动板房的整改及巡查措施
1、处理好火灾现场后,晚上集合项目部管理人员及各班组全体工人召开专题紧急会议,对灾后各项工作进行了紧急部署,对安全防火意识再次进行了强调,落实了灾后工作的具体措施。责令安全员全面负责措施的落实情况,安排专人看护火灾现场,严禁有人进入现场。 未经消防大队允许,严禁拆除。
2、迅速查实现有活动板房灭火器等防火设备。并配置到各个火灾易发点。排查电线、漏电保护器及家用电器,严禁使用三炉。
3、在员工中宣传并重温《火灾事故处理应急预案》,让员工时刻牢记安全防火意识,明白当火灾发生后正确的处置方法。
第四部分:经验教训
1、本次火灾事故处理得当,没有造成更大的灾难和火灾蔓延。
2、个别员工安全生产意识淡薄,不懂安全生产的真正含义,把安全生产当成一句耳边话,这就要求我们在今后的工作中要时刻不忘安全生产教育,把安全生产警钟长鸣于每个员工的心中。
3、还有个别员工在救火过程中,灭火的方法不对,这就要求我们在适当的时间多组织消防知识培训,讲解和演练消防器材的正确使用方法。
4、感谢消防大队所有官兵及领导和XX学院领导给我们工地的及时帮助,在此真诚的感谢!
XX城区职工住宅组团拆迁安置房项目部
20XX年XX月XX日
火灾事故的报告篇范文二
呈至:XX学院(建设单位):2011年2月14日12时04分xxx区滚新公路玉民加油站南一民房(天天白面粉加工点)后墙根处木头堆垛发生火灾,火灾发生后我大队灭火人员迅速出动赶赴现场对火灾进行扑救,14日14时许将火灾扑灭,因扑救及时保住了房屋、机器等大部分财产,但因天气原因火借风势,还是烧毁了部分民房和机器以及全部木头堆垛,现就火灾事故详细情况汇报如下:
一、基本情况
(一)事故发生地的基本情况:
“02.14”火灾发生在xxx区滚新公路xx加油站南侧50米处一民房(天天白面粉加工)后墙根处,此民房共三间,南北长15米,东西宽5米,面积约为75平方米。南边第一间房内放有杂物,第二间房内有灶台、铁质火炉和土炕以及部分杂物,第三间房内有苹乐牌面粉加工机一台、5袋小麦及部分机器,房后墙根处堆有木头和玉米秸秆,面积约为35平方米,事故发生时第二间房内有2人在谈话聊天。
(二)事故发生经过及救援情况
2011年2月14日中午12时许,一路过xxx居民xx发现位于xxx区滚新公路xx加油站南侧50米处一民房后木头堆发生火灾,随后打电话报警,xx市消防指挥中心接到报警
后紧急调动xxx区消防中队一辆水罐车7名指战员赶赴现场进行扑救,消防中队到达现场后发现火灾处于猛烈燃烧阶段,经过消防指战员近两个小时的扑救,与14日14时左右将火灾完全扑灭,火灾造成三间民房部分烧毁,房后堆垛大部烧完,房后粉碎机部分烧毁。
(三)火灾勘验
1、环境勘验
该火灾现场位于xx市xxx区xxx镇xxx村,起火物为木头和玉米秸秆堆垛。堆垛紧挨民房,北侧距民房5米,东侧有一砖头堆、距民房20米,南侧为村民道路,堆垛北边一米处放有粉碎机一台。
2、初步勘验
发生火灾堆垛南北长10米左右,东西宽3.5米。堆垛火灾引发民房顶部着火,受灾民房南北长15米,东西宽5米。
3、细项勘验
对火灾现场进行细项勘验。燃烧堆垛全部过火,南侧重于北侧,南侧墙根处堆垛过火严重且木头已碳化,受灾民房南北向第二间民房后墙过火严重呈黄褐色,房后有一上部分为铁皮制下半部分为转头垒砌烟囱,当勘察人员到达现场时,铁皮制烟囱已卸下,烟囱下半部分有明显过火痕迹呈褐色,上半部分有烟熏痕迹,第二间和第三间民房后墙过火较轻且有烟熏痕迹,受灾民房南北向第二间和第三间房顶分别有一处不规则燃烧空洞,房间内墙壁有大量烟熏痕迹,第三间民房内面粉加工机有烟熏痕迹、待加工小麦塑料袋有高温烤化痕迹。
(四)火灾损失
1.烧毁木头堆垛大部分,大约1000元
2.烧毁玉米秸秆,大约200元
3.三间民房部分烧毁,价值大约1500元
4.面粉加工机和粉碎机部分烧毁,价值不明
二、事故原因及性质
(一)火灾原因
根据消防、公安等部门的勘察暂未明确发现火灾事故原因,火灾原因正在进一步调查当中
以上是xxx区“02.14”火灾情况报告。
火灾事故情况汇报范文篇三
呈至:XX学院(建设单位):第一部分:火灾事故介绍
1.1 火灾发生及救灾情况说明
2011年xx月xx日下午两点三十分,本人及其家属正在厨房洗碗,突然闻到一股烧焦味道。迅速跑出屋外查看,只见活动板房的五队材料室有浓烟冒出。本人意识到发生了火灾,于是第一时间掐断了电源,接着跑回厨房将三个煤气罐一一搬出室外,紧接着打电话向姜经理汇报求助。随后开始大声呼喊求救,找人帮助救火,期间本人家属及儿子也在极力抢搬办公室物品。
大约十五分钟后,x经理、x主任等人迅速赶到火灾现场,现场指挥救火。无奈火势太猛,救火效果不甚理想。到下午四点左右,现场大火基本被扑灭。x经理又指示大家仔细检查,防止有遗漏火源。在确认所有火源均被扑灭之后,x经理歇了口气,开始安排员工晚餐及住宿问题。最后大家前往项目部食堂就餐。
随后的几天里,x经理每天都来现场探望受灾员工,关心员工生活的同时提醒大家的防范意识不能放松。
火灾过程示意图:
1.2 火灾原因初步猜测
本次火灾着火点位于五队材料室。起火时,员工已放假,材料室已上锁并没有员工住宿,因此排除人为明火着火的可能性。
由于天气干燥,加之活动板房的建安材料(泡沫)极其易燃,导致此次火灾从发生到发展异常凶猛,救火效果不甚理想。
第二部分:火灾损失情况初步汇总
2.1 房屋整体损失情况
本次火灾共造成七间活动板房烧毁,15人次的床铺被焚毁。从靠近高架桥依次往左分别为:职工食堂,饭厅,包工队食堂(内住两人,陈会建夫妇),五队材料室(内住两人,卢正平,王文彬),职工宿舍(杜、周、门、王、刘,共五人),职工宿舍(郭兆祥、齐凯),包工队宿舍(耿洪新员工四人)。
房屋损失情况示意图:
5、 职工宿舍(内住5人,杜、周、门、王、刘) 6、 职工宿舍(内住2人,郭兆祥、齐凯) 7、 包工队宿舍(内住4人,耿洪新工人)
损失合计:7间房,15人次床铺。
2.2 职工食堂损失情况
如下统计的食堂损失情况,仅为初步核查。由于本人并未过多的介入食堂事宜,仅春节期间兼职厨师。因此,食堂原有物品了解情况十分有限,在统计火灾烧毁物品时难免会有所遗漏。
2.3 员工个人物品损失情况
目前为止,仅能知晓15名员工的个人基本生活用品被烧毁。包括床铺、被褥、洗漱用品等。其余的特殊的个人用品,有待个人上报,核实。
第三部分:灾后工作跟进
3.1 食堂急需补充物品清单
公司计划正月初八正式开工,员工即将返回工地,就目前食堂的配置难以满足员工基本生活。因此,为保证员工基本食宿,个人认为食堂急需补充以下物品。
3.2 职工食堂及宿舍调整建议(初步)
食堂调整建议:
目前,现有的职工食堂由于火灾事故,仅剩下半间房间,不足以支持基本的餐饮操作。因此,建议将职工食堂搬迁至后面一排的活动板房中。后面一排的活动板房共有15间宿舍(均无人居住),其中2间原利用为食堂。被火灾焚毁的两个食堂(职工食堂、包工队食堂),正好可以利用后面板房的原有食堂(考虑食堂用电用水缘故,建议利用原食堂旧址),再拿出1间房间作为职工食堂的饭厅。余下12间宿舍安排员工住宿。
宿舍调整建议:
后排板房目前共有15间空闲宿舍,其中两间作为食堂,一间作为饭厅,余下12间安排员工住宿。首先安排,受火灾事故影响的员工,其中项目部直属员工3间房,耿洪新包工队3间房。其次,为洞口打桩包工队预留2间房。最后,剩下的4间房留给朱孔明包工队。(具体情况参见下图)
后排活动板房功能设置图
其中:
项目部直属员工7人 1-3号房 耿洪新包工队 4-6号房 洞口打桩预留 7-8号房
朱孔明包工队 11、12、14、15号房 职工食堂9号房 包工队食堂 13号房 饭厅 10号房
备注:本人已将后排板房初步打扫清理,各房间均为裸房,缺少床铺,书桌等生活必备家具。
为保证因火灾事故搬迁员工的基本住宿,提请项目部协助解决15张床铺及简单生活家居。其余人员床铺由包工队自行解决。
上一篇:社区工作宣传经验总结
下一篇:纪检工作有感()