电厂存安全隐患(精选文档)
下面是小编为大家整理的电厂存安全隐患(精选文档),供大家参考。
电厂安全隐患整改通知书
经检查电厂存在以下安全隐患和问题 :
一、 加压站 1、
机房二号机和三号机正在安装中周围无盖网并且无警戒线有高空坠物及人员坠落的隐患, 四号机正在安装中而五号机已开始运行之间无警戒线有非工作误操作的隐患。
2、 机房一层地面管道排放混乱、 杂物、 易燃物较多, 地面未预制, 高低不平。
存在火情和人员伤害的安全隐患。
二、 化水车间
1、 所有电机无防护罩, 存在操作人员伤亡的隐患。
2、 车间内部分地沟无盖板和盖板不规则, 存在人员坠落和跌倒的隐患。
3、 配电室北侧窗户无窗玻璃, 当阴雨天气时存在雨水刮入配电室造成电路短路及电子元件损坏的隐患。
4、 化水车间东边蓄水池的东侧两阀门盘根漏水、 蓄水池北侧、 东侧、 南侧池体均存在渗水, 蓄水池四周及化水车间东侧配电室南侧基础长期浸泡在水里,存在水资源浪费和建筑基础沉降的隐患。
5、 化水车间内无灭火器, 当发生突发火情时不能在第一时间内进行处理。
6、 化水车间反洗水直接排放并且排放量大, 水资源浪费严重, 经公司化验室和污水化验室, 化验反洗水 COD 和氨氮均为 0, PH 值 7 至 8 之间属于可直接回收利用资源。
三、 发电机组
1、 发电机组周围和配电室内部分地沟无盖板及配电室门口无挡鼠板, 存在造成人员坠落、 跌倒及触电的隐患。
2、 三号、 四号机组施工现场电缆乱拉及临时使用的管道无序连接现象严重,存在造成人员触电、 设备短路及人员跌倒的隐患。
3、 机组水泵房内有大量积水, 部分水泵及管道存在跑冒滴漏现象, 泵房内施工设备、 易燃施工材料及待安装的设备摆放混乱, 存在人员滑到、 水资源浪费、 发生火灾的隐患。
4、 机组现场无任何警示牌及警戒线, 因外来施工人员众多混杂各个施工队伍交叉施工存在人员伤亡的隐患。
5、 分汽包保温不到位, 存在人员烫伤的隐患。
6、 发电机组周围排污地沟内有大量油污并且地沟内排污、 排废气管道无接地, 存在火灾、 爆炸的隐患。
四、 柴油罐及泵房 1、 泵房内所有泵无防护罩, 存在人员伤亡的隐患。
2、 泵房内只有一个八公斤灭火器数量不足, 存在当发生突发火情时不能在第一时间内得到控制。
3、 泵房内强制通风机没有接电源, 存在当发生柴油蒸发气浓度过高时, 不能及时进行放散, 存在人员中毒、 燃爆的隐患。
4、 柴油罐围堰过管道口没有及时封堵, 存在当发生柴油泄漏时不能及时进行封堵易发生火情蔓延的隐患, 柴油围堰到泵房管道地沟没有盖板, 存在人员坠落、 跌倒的隐患。
五、 电厂厂区
1、 所有地下雨水管道口没有盖板, 存在人员坠落、 跌倒、 淹溺的隐患。
2、 厂区内各种废料及待用的材料摆放混乱并且管理混乱, 存在人员伤害、材料浪费的隐患。
3、 电厂所有压力容器未按照规定办理开工告知和检测检验手续。
4、 蒸汽产生量大不加利用而直接经安全阀排放, 噪音大、 浪费严重、 对安全阀周围生产工段正常生产造成严重影响。
5、 厂区内动火作业混乱, 动火作业人员对现场情况不熟悉, 对厂区内危险危害因素不清楚。
对上述存在的问题, 请立即安排整改, 整改情况务于四月二十六日前报安环部, 不能按时整改完成的要协调有关部门及施工单位作出施工方案并且汇报公司相关领导并与一个月之内完成整改。
接收人签字:
安环部
2012 年 03 月 26 日
上一篇:防汛安全隐患排查总结
下一篇:安全隐患存特征【优秀范文】